给排水工程
\
建筑给排水
\
排水管道如何消除“冒臭味”
排水管道如何消除“冒臭味”
请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
发布于
2004-03-18 13:55:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
mohanmed
就算在原排水管边上插一根de32的通气管伸顶都比吸气阀管用!
楼上说的:是正压顺变流,即反弹压力造成的!----非常正确!
还是增设通气管(哪怕再细也能解决问题!)
2004-03-23 21:23:23
来自 PC
评论
举报
goldtide
是正压顺变流,即反弹压力造成的,和吸气阀有什么关系,乱弹琴。