电压很稳,225伏,镇流器的灯都不闪,就是所有的白炽灯闪,不用其他用电器就用白炽灯也闪。查看了线路接头都良好,把空开甩开后还是闪。怀疑是电网波动可是邻居家不闪。会是电表问题吗,怎么解决。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句《上海市控制性详细规划技术准则》也有一个类似的表
10.6.5. 电力负荷需求预测一般采用单位建筑面积负荷密度指标法,即:
最高用电负荷=Σ(单位建筑面积负荷指标×分类建筑面积)×同时率
同时率根据地块的大小以及用地性质的不同,取0.6-0.8。用地性质单一的地区同时率取高值,用地性质多样的地区同时率取低值。
各类建筑的单位面积用电负荷指标参见表10-9。
表10-9 各类建筑用电负荷指标表
性质 单位 中心城和新城 新市镇
住宅建筑 W/㎡ 50-60
其中 90平方米/套以下 W/㎡ 60 50
90-140平方米/套 W/㎡ 75 60
140平方米/套以上 W/㎡ 70 60
公共建筑 W/㎡ 80-90
其中 办公金融 W/㎡ 100 80
商业 W/㎡ 120 100
医疗卫生 W/㎡ 90 80
教育科研 W/㎡ 80 60
文化娱乐 W/㎡ 90 80
市政设施建筑 W/㎡ 35-40
工业建筑 W/㎡ 55-60
其中 研发建筑 W/㎡ 80-90
精细化工、生物医药 W/㎡ 90-100
电子信息 W/㎡ 55-80
精密机械、新型材料 W/㎡ 50-60
仓储物流建筑 W/㎡ 10-40
公共绿地 MW/k㎡ 2
道路广场 MW/k㎡ 2
回复 举报
回复 举报