土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙暗柱超筋怎么调,求指点

剪力墙暗柱超筋怎么调,求指点

发布于:2012-03-29 22:47:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙的暗柱配筋很大,配筋率都大于5%了,请问大家怎么调整使配筋减小呢,谢谢大家指点迷津

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jjw5201314
    jjw5201314 沙发
    调整结构布置,比如在同个方向吧建筑的填充墙变为剪力墙,开洞
    2014-06-05 17:03:05

    回复 举报
    赞同0
  • super春
    super春 板凳
    加大配筋是一种在配筋率可以的条件下可以采取的一种方式,但是好多超筋还是方案的把握不好,好的方案结构做起来很顺手,考虑的东西很细致周到!如果方案改动不了,对于长墙,我认为开洞比较好。另外也可以改变连梁的高度来改变刚度,影响暗柱的配筋!
    2013-11-16 16:51:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构转造价

新手求助,我是学结构的,再去搞造价会不会有什么冲突呢?

回帖成功

经验值 +10