剪力墙的暗柱配筋很大,配筋率都大于5%了,请问大家怎么调整使配筋减小呢,谢谢大家指点迷津

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jjw5201314
    jjw5201314 沙发
    调整结构布置,比如在同个方向吧建筑的填充墙变为剪力墙,开洞
    2014-06-05 17:03:05

    回复 举报
    赞同0
  • super春
    super春 板凳
    加大配筋是一种在配筋率可以的条件下可以采取的一种方式,但是好多超筋还是方案的把握不好,好的方案结构做起来很顺手,考虑的东西很细致周到!如果方案改动不了,对于长墙,我认为开洞比较好。另外也可以改变连梁的高度来改变刚度,影响暗柱的配筋!