请教消防稳压的问题

发布于:2006-10-14 20:25:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
多层建筑室内有消火栓和喷淋系统,没有条件设置屋顶水箱,
地下一层为小区水泵房,有消防水池,
请问:我能把原来应设置在屋顶水箱间的设备放置在水泵房吗?
稳压装置或者气压罐该如何选择?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 举人1968
    举人1968 沙发
    1、消防系统不必设高位水箱(消防部门认可市政供为常高压,水压、水量可以满足要求)
    2、自喷系统可以设气压罐,需满足最不利点系统最小压力时4个喷头10分钟用水量
    2006-10-15 18:33:15