阅读下一篇
GPS放的控制点有偏差,用全站仪复测如何进行调整大家好,我对测量不是很懂,现在请教大家个问题。我们现在正在建设一个变电站,站址有163m*130m大小。设计院在站址周围用GPS放了三个控制点。我们施工时需要利用这三个控制点对站内建筑物、构筑进行放样。今天复测时,只能有一个点能架全站仪,看到另外两个控制点,把仪器架另外两个点上时,只能复测一个点。我把全站仪架在了能看到两个控制点的控制装上,复测另外两个控制点,误差都在1-2cm之内。问:1、需要对控制点坐标进行修正吗?如何修正?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
shiguang15
沙发
资料不错,重在学习!
2017-03-31 11:35:31
赞同0
-
wangxueleiyy
板凳
谢谢楼主的资料
2017-03-30 16:09:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报