发布于:2012-03-29 20:42:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我单位是35KV双电源进户,两台35KV/10kv变压器,电源为I段、II段独立运行。然后下设三个10KV开闭站(两个土建一个箱式),三个开闭站分别下设若干变电室。2011年8月发现10KV,I段电源的带电显示装置A相不亮了(35KV侧I段II段均正常,10KVI段故障,II段所有柜子正常),开始以为是氖泡坏了,但发现涉及这个线路的所有变电室几十个开关柜A相均不亮了。有人说是雷电侵入,造成这路所有的A相损坏。事情就这么搁下了。。。。
昨天(2012年3月28日)箱式开闭站的I段10KV电缆短路。。。低压由II段低压恢复供电,35KV站将I段去箱式开闭站手车拉出,等待维修。但此时发现其他站里不亮的I段A相带电显示装置又正常工作了。。。。
对于此事我非常不解,开始说是雷电侵入(我单位从35KV入户都是地下电缆)。。。现在可以确定,显示装置没有损坏,我又怀疑是不是I段A相,从去年开始就单相接地了?但是我又不理解了,这么长时间单相接地可能吗?
到底是什么原因,请前辈们赐教!谢谢!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zyz8438
沙发
2012-03-30 09:43:30
赞同0
-
hsa8
板凳
支持板凳的分析,好好查一下每个综保上的信息。
2012-03-30 08:43:30
赞同0
加载更多1、单相接地不一定是金属性接地。
2、你看的是三相线电压还是相电压?各为多少?看单相接地时,看线电压是看不出来的!
回复 举报
回复 举报