土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 菜鸟求助,甲类的厂房消防如何设计,
单层厂房,建筑高度8.0m,总建筑面积为1949.52平方米,生产涂料车间,生产过程中有较多的易燃易爆的液体如:甲苯,二甲苯,醋酸乙脂,正丁醇等,如何做它的消防设计,肯请各位给点意见!

全部回答(24 )

  • 波波1983
    我觉得根据工艺应该要用泡沫灭火系统
    参照
    《低倍数泡沫灭火系统设计规范》
    《高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范》
    因为这种系统基本用不上,所以也没有怎么仔细研究
    2009-07-29 09:46:29 来自 PC 评论 举报
  • pony131421
    楼主, 原料库房也只做了消火栓跟灭火器?
    2007-12-17 14:59:17 来自 PC 评论 举报