阅读下一篇
关于空调箱送回风口开口尺寸问题最近和设备厂家定空调箱时,老出现在开口尺寸上的分歧,想请大家讨论下:组合式净化空调箱A 风量12000m3/h,风压1700Pa,外形尺寸 5800*1200*1600 厂家开孔尺寸 送风口 1020*450 回风口 1050*550 新风口 800*400我方要求尺寸 送风口1000*400 回风口 630*400 新风口 800*400组合式净化空调箱B 风量22000m3/h,风压1700Pa,外形尺寸 6000*1500*2100
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句1、美观上外设防雨百叶(不带防虫网),保险的话设防雨弯头(设防虫网)
2、保证百叶的进风速≯4m/s,条件允许尽量的小
3、空间允许的情况下设新风小室(设卷绕式过滤器,内必须设地漏)
4、用静压箱的形式代替新风小室(但是要注意做防雨措施、考虑到维修方面建议不要装过滤器)
希望再补充!
回复 举报