土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于外墙引入新风方式对系统压差影响的探讨

关于外墙引入新风方式对系统压差影响的探讨

发布于:2012-03-29 17:10:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
空调系统一般会设置新风管路,但对于安装在外墙上面的新风引入的方式对有压差要求的房间有一定的影响。
比如,如果遇到风速偏高的情况,新风引入口受风向及风速的干扰,会出现房间内的绝对压力偏高,系统压力不稳定等状况。
请大师们指点下,基于此种情况该如何布置新风引入口以提高系统的稳定性!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengguanwu
    zhengguanwu 沙发
    姑且对各位发表的做法汇总下:
    1、美观上外设防雨百叶(不带防虫网),保险的话设防雨弯头(设防虫网)
    2、保证百叶的进风速≯4m/s,条件允许尽量的小
    3、空间允许的情况下设新风小室(设卷绕式过滤器,内必须设地漏)
    4、用静压箱的形式代替新风小室(但是要注意做防雨措施、考虑到维修方面建议不要装过滤器)

    希望再补充!
    2012-04-26 17:01:26

    回复 举报
    赞同0
  • geminixu
    geminixu 板凳
    设置新风小室就可以解决这个问题了。
    2012-04-26 15:27:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于空调箱送回风口开口尺寸问题

最近和设备厂家定空调箱时,老出现在开口尺寸上的分歧,想请大家讨论下:组合式净化空调箱A 风量12000m3/h,风压1700Pa,外形尺寸 5800*1200*1600 厂家开孔尺寸 送风口 1020*450 回风口 1050*550 新风口 800*400我方要求尺寸 送风口1000*400 回风口 630*400 新风口 800*400组合式净化空调箱B 风量22000m3/h,风压1700Pa,外形尺寸 6000*1500*2100

回帖成功

经验值 +10