土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 发现红宝书一处错误。进来讨论下

发现红宝书一处错误。进来讨论下

发布于:2012-03-29 17:06:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
不知道是自己知识不够,还是陆老师出错了。。贴图
1.jpg
上图为实用供热空调设计手册第二版388页蒸汽管道的水力计算
好,我再贴个陆老师1988年出版的供暖通风设计手册的图
2.jpg
从1图和2图比较,数据明显不同,,下面的单位是一样的。。。
我个人认为2图是正确的,各位同仁,你们觉得呢

1.jpg


2.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yanbingzheng
    yanbingzheng 沙发
    很可能是你理解错了,不会有这么大差距的
    2012-04-11 13:27:11

    回复 举报
    赞同0
  • z915293011
    z915293011 板凳
    假设条件不同,计算方法不同,往往数据差别很大
    2012-04-04 10:38:04

    回复 举报
    赞同0