土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 正确更换计量泵隔膜的方法

正确更换计量泵隔膜的方法

发布于:2012-03-29 17:04:29 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
  1.取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在 计量泵 的背面。
  2.在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。
  3.向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。
  4.一旦隔膜被取下,检查计量泵的安全隔膜,确保其是完好的,没有任何损坏。安装新的隔膜,顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。
帕斯菲达 调节背板,使漏液排出孔位于泵的最底端。
  5.在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。
  6.旋转到冲程长度100%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的最底端对齐。
http://www.vmpsys.com/ 在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。
  7.当液力端连同背板位置调好之后,4个螺栓以对角方式拧紧,直到合适为止。完成这项工作时应用力均匀。
  
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 272 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

节能改造风机变频器

  变频器的使用过程中轴流风机怎样改造才能够更节能呢?  轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量. 系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。

回帖成功