室内管道系统工作压力大于1.6mPa其支架及吊架该如何做、执行什么规范及标准”
室内管道系统工作压力大于1.6mPa其支架及吊架该如何做、执行什么规范及标准”
03S402室内管道支架及吊架的适用范围是系统工作压力小于等于1.6mPa,目前遇到室内管道系统工作压力是2.2mPa,大于1.6mPa,这样的话其支架及吊架就不能执行该标准图集了,这该如何做、执行什么规范及标准”
发布于
2012-03-29 11:47:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
immiao123
提高钢材的系数,材质啥的
2012-04-01 10:31:01
来自 PC
评论
举报
lichangan1000
按说工作压力与管道支架关系不大。至少在直线段无关系。有关系的是在管道端头(无论水平还是立管),压力大小影响轴向推力。标准图使用时端头支吊架把角钢或槽钢加大型号。当然要结构计算。