 随着天然气事业的飞速发展,进口燃气锅炉由于其热效率高、经济、环保等特点在我国的各大中城市得到普遍应用。进口燃气锅炉配管设计中的调压器选型、流量计选型、管径计算的正确与否将直接关系到锅炉的安全正常运行和燃气经营者的切身利益。

  1.调压器选型

  在进口燃气锅炉房供气系统中,从安全角度考虑,一般采用低压燃气供气系统。而我国的大多数城镇燃气供气压力为中压或次高压,进入进口燃气锅炉房的燃气压力常由调压站等设施来完成。调压站的核心设施为调压器,调压器按其工作原理分为直接作用式和间接作用式两种。直接作用式调压器只依靠敏感元件(薄膜)所感受的出口压力的变化移动调节阀门进行调节。间接作用式调压器中,燃气出口压力的变化使操纵机构(例如指挥器)动作,接通能源(可为外部能源,也可为被调介质)使调节阀门移动。间接作用式调压器的敏感元件和传动装置的受力元件是分开的。直接作用式调压器的特点是反应迅速,当用气量发生变化时,调压器出口处的压力随即发生变化,信息马上传递给敏感元件移动调节阀门进行流量调节。间接作用式调压器的反应与直接作用式调压器相比稍有滞后,当调压站距锅炉房较近时管道内储存的气量少,用气负荷发生变化时不能及时给锅炉供气,容易造成燃烧器熄火。调压站距锅炉房较近时一般采用直接作用式调压器。调压站是燃气供应系统进行降压和稳压的设施,为了使调压后的气压不再受外部因素的干扰,锅炉房应设置专用的调压站。

  2.调压器的选择应符合下列要求

  (1)调压器应能满足进口燃气的最高、最低压力的要求;

  (2)调压器的压力差,应根据调压器前燃气管道的最低设计压力与调压器后燃气管道的设计压力之差值确定;

  (3)调压器的计算流量,应按锅炉额定流量的1.2倍确定。