土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6度区的带转换高层是否需要进行弹性时程分析呢

6度区的带转换高层是否需要进行弹性时程分析呢

发布于:2012-03-29 10:43:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟向各位请教一个问题:6度区的带转换高层是否需要进行弹性时程分析呢?
按《高规》4.3.4-3条规定:7~9度的复杂高层建筑结构,应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算,(也就暗示6度区不需要进行此项计算);
然而5.1.13-2条又规定:抗震设计时,复杂高层建筑结构,应采用弹性时程分析法进行补充计算,(就是说6度区复杂高层建筑结构同样需要进行此项计算);
这两个条文明显矛盾,请问大家如何理解?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 1969zxc
    1969zxc 沙发
    本帖最后由 1969zxc 于 2013-11-26 11:15 编辑

    两条您都要满足,还是从严吧,6度抗震设计时,B级高度的高层建筑结构、混合结构和高规第10章规定的复杂高层建筑结构按5.1.13要求应采用弹性时程分析法进行补充计算
    2013-11-26 11:07:26

    回复 举报
    赞同0
  • sujqcivil
    sujqcivil 板凳
    同问:(,是不是得从严控制
    2013-10-23 12:36:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构设计问题

结构设计过程中,怎么定义单跨梁,连续梁呢,比如,砌体结构中的梁和框架结构中的梁分别属于什么梁呢,还有,如何定义铰接还是固接呢,比如,砌体结构里的梁搭在墙上属于铰接的话,那这个梁是不是属于简支梁呢,框架结构中的梁与柱子整浇,是不是属于固定梁呢,本人是新手,工作过程中老是对这些问题搞不明白,希望各位高手指教,万分谢谢

回帖成功

经验值 +10