土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超过32层的高层防烟系统一定要分段吗?
超过32层的高层防烟系统一定要分段吗?现有一高层,地上1-4层商业,5-32层住宅,地下2层,故电梯合用前室在2-4层不开门,原电梯合用前室位置作为商业库房使用,其前室防烟系统实际负担地下2层,一层,5-32层,总负担层数未超过32层,请问这样的系统,其前室的防烟系统不分段处理是否可行?另外,其对其的楼梯间应该还是要分段吧?请高手解答哈,谢谢!

全部回答(14 )

  • 陈大亮
    100米就应分段。每段不超100米
    2019-06-06 12:20:06 来自 PC 评论 举报
  • huimeng04
    规范上是建筑超过32层要分段送风,建筑超过32层了,系统的负担层数没有超过32层,还是分段送风比较妥当。这样做审图肯定不会提出问题,如果不分段,审图可能提问题。
    2012-04-09 11:49:09 来自 PC 评论 举报