经常看到有人问图纸上的管线方式的含义,对标注看不懂,现将我收集整理的给大家参考;希望大家补充!
管路敷设标注方法
sc:焊接钢管
tc:电线管 镀锌或非镀锌薄钢管
pc:硬质塑料管
ct:电缆桥架
cp:金属软管
SR:钢线槽
RC:水煤气管
KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管,
JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管
你的这个是最新的标注方式吗?
导线敷设部位:
CT:电缆桥架敷设
SR:沿钢索敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE:沿墙面敷设
CC:沿现浇板内暗敷设
CE:沿天棚面或顶棚面敷设
AC 沿或跨柱敷设
ACE:在能进入人的吊顶在敷设
SCE 吊顶内敷设
BC:暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱子内
BC 暗敷设在梁内
wc:暗敷设在墙内
WE:沿墙明敷设
WS 沿墙面敷设
FC:地板或地面下敷设
cc:暗敷设在屋面或顶板内
RVB:平行多股软线(扁的),就象家里经常用的电话线裸线,
只是其中的芯线和RVV芯线一致,两根芯线是平行包在
护套中的,通常是一个护套两根
RVS:对绞多股软线,就是将RVB的软芯撕开,对绞后即可!
呵呵,通常是两根对绞
RVV:多股软线,就是芯线由多股铜丝组成,RVV线是弱电系
统最常用的线缆,其芯线根数不定,有单根的,也有
多根的,外面也有护套。但是芯线之间的排列没有特
别要求