请教-350宽的梁一般都做4肢箍,为什么不做3肢箍?
请教-350宽的梁一般都做4肢箍,为什么不做3肢箍?
350宽的梁一般都做4肢箍,为什么不做3肢箍?
[
本帖最后由 adwarddong 于 2012-3-29 11:14 编辑
]
发布于
2012-03-29 10:15:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(32 )
zhd050401
根据砼规范11.3.8条梁箍筋加密区内的箍筋肢距,一级抗震等级不宜大于200,二三级不宜大于250,四级不大于300
根据砼规范9.2.8-4条,当梁的宽度大于400且一层内纵向受压钢筋多于三根时,或梁的宽度不大于400但一层内的纵向受压钢筋多于四根时,应设复合箍筋
因此规范并没有明确规定梁宽大于350时要设四肢箍,但是梁宽在大于350时,设双肢箍肢距肯定不满足规范(抗震设计时肢距不大于250)要求,因此至少得设三肢箍,
但为什么实际设计和施工时佷少用三肢箍呢,这实际上就是一个施工难易,加工制作是否简单的问题了
现浇框架梁板在施工时是先支模,梁筋在外边初步制作加工完毕,套上封闭箍,抬入梁模内,箍筋再进行校正定位,如作成三肢箍,势必有一根拉筋,拉筋在梁主筋在模板内就位后再拉接绑扎十分困难,因此在这个角度上一般不设三肢箍,
2012-03-31 16:34:31
来自 PC
评论
举报
风影紫
zhd050401 发表于 2012-3-31 16:34 根据砼规范11.3.8条梁箍筋加密区内的箍筋肢距,一级抗震等级不宜大于200,二三级不宜大于250,四级不大于30 …很有道理!!!
2014-12-04 09:34:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lizhuo19861001
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
12
回复
16
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(32 )
