土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 木器厂房+办公超过1500平米,要否设喷淋?

木器厂房+办公超过1500平米,要否设喷淋?

发布于:2006-10-14 09:50:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2层的家具厂房(三层局部有办公室),一、二层厂房面积均为40×18.5=740,2层共1480平米。

该厂房三层两侧楼梯间部位各有122平米的局部办公室(6.6×18.5)。

那该厂房算不算“面积超过1500平米的木器厂房”呢?--即是否需要设置自动喷水灭火系统?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dvd
    dvd 沙发


    谢谢老王:)
    2006-10-14 20:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    一般此种建筑要求办公部分和厂房部分有防火分隔,这种情况下不超过1500平米可以考虑不设喷淋,但是如果中间没有分隔,即应该按照总的面积考虑,超过了1500平米,设置喷淋了。
    2006-10-14 11:33:14

    回复 举报
    赞同0