土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 这个变压器 有没有问题?

这个变压器 有没有问题?

发布于:2012-03-29 08:59:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
上次有个箱变说那个高压进线柜的熔管断了,然后我们就去检查,当然出线这个问题我们都要试试变压器有没有问题,毕竟很多问题我们都是看不到的,听人家说我们也不放心

测到的变压器(直流电阻)数据如下:变压器S9-M-630,630KVA,dyn11
总共3挡,运行挡为中间2挡;
高压位置:AB间直流电阻1.095Ω,BC间直流电阻1.430Ω,CA间直流电阻1.462Ω(这里AB的数据就低于其他两个很多);
低压位置:a0间直流电阻为0.3719mΩ,b0间直流电阻为1.063mΩ,c0间直流电阻为1.083mΩ(这里a0的数据明显就低于其他两个很多)

它有规定:直流电阻:1600KVA及以下,各相偏差均值低于4%,线间低于2%;1600KVA以上则分别为2%,1%。

我们测试变压器耐压还是没有问题,就是这个直流电阻他们判断觉得有问题,所以就想可能变压器烧了,这个我就不清楚啦,所以请教下,谢了!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    匝间短路的概率不大,就是接触不良或者有断股。
    2012-03-29 20:52:29

    回复 举报
    赞同0
  • fengche1915
    fengche1915 板凳



    所以应该不是偏差啦,应该测量没有问题的,我们测量了几次的
    2012-03-29 19:23:29

    回复 举报
    赞同0