土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样才能解释这种现象?

怎样才能解释这种现象?

发布于:2012-03-28 21:57:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在变台安装高压计量时,出现了一个奇怪的现象,请高手指教!
10KV侧安装了电压互感器和电流互感器,并且接线也完全正确,然而表计却显示U相电流为-Iu,这是怎么回事?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    一是CT的极性接反了,二有可能向系统反送功率。
    2013-03-24 11:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    是不是电流太小,检不着。
    2013-03-21 10:30:21

    回复 举报
    赞同0