土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工中经常出现的问题及解决办法3

施工中经常出现的问题及解决办法3

发布于:2006-10-13 23:56:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
十、路灯、草坪灯、庭园灯和地灯的安装不符合要求
1、现象
  (1)、灯杆掉漆、生锈、松动。
  (2)、接地安装不符合要求,甚至没有接地线。
  (3)、灯罩太薄,易破损、脱落。
  (4)、草坪灯、地灯的灯泡瓦数太大,使用时灯罩温度过高,易烫伤人;或者灯罩边角锋利易割伤人。
2、原因分析
  (1)、购买灯具时没有严格要求;防锈层没有做好;灯罩的玻璃或塑料强度不够;固定灯座的螺栓不相符,难以固定。
  (2)、设计时只考虑照度,疏忽了可能会对行人、特别是小孩触摸时造成伤害。
  (3)、施工人员不认真执行规范,对接地对人身安 全的重要性认识不足。
3、预防措施
  (l)、选用合格的灯具,特别是针对我市的沿海潮湿天气,一定要选用较好的防锈灯杆;灯罩无论是塑料或者玻璃,均应具有较强的抗台风强度。
  (2)、草坪灯、地灯一般追求的是点缀效果,在设计及选型时应考虑到大功率的白炽所产生的温度的影响。有关方面的数据表明,40W灯炮表面温度可达563℃,60W可达137-180℃,100w的可达170-216℃,所以,在低矮和保护罩狭小的地灯、草坪灯安装60W以上的灯泡,极易使保护罩温度过高而烫伤人。另外,一些草坪灯为了选型别致,边角太过锋利,也易伤及喜欢触摸的小孩这种事故益田村发生过几次。
  (3)、接地事关人命,路灯、草坪灯、庭园灯和地灯必须有良好的接地;灯杆的接地极必须焊接牢靠,接头处搪锡,路灯电源的PE保护线与灯杆接地报连接时必须用弹簧垫片压顶后再拧上螺母。
十一、电话、电视系统的敷线、面板接线不符合要求
1、现象
  (1)、多条电话线在高层建筑的弱电竖井里设有捆扎、分别固定,显得杂乱。
  (2)、D P箱的线头编号不明显,编号纸牌回潮,字体难辨。
  (3)、电话插座接线松动,电话音质失真。
  (4)、电视天线损坏屏蔽层,电视音像失真。
  (5)、施工中异脏墙面,施工完毕后没能清洁净现场。
2、原因分析
 ?进场时间较晚,作为专业队伍,从现场条件的具备到为了防止布线被偷,电视、电视队伍一般进场较晚,此时土建的墙面往往已完成粉刷工序,因此他们在施工时易弄脏墙面。
3、预防措施
  (1)、加强对施工人员的管理,与土建专业密切配合,施工安装完毕要清洁现场,保持地面和墙面清洁。
  (2)、多条电话线在弱电竖井里敷设时,要捆扎成束,并要求在每隔1.5米处固定干线槽内,盖好线槽盖板。
  (3)、电话线接头要用防潮的接线接头连接,用线钳压紧;电话座接线要小心拧紧螺丝,既要紧固导线又不能压断接线(电话线芯较小)。
  (4)、DP箱里的电话线要整齐排列,每根电话线的线头均用防潮线牌标明回路和房问号码,以方便日后电话安装。
  (5)、电视天线的屏蔽层在穿管时易被硬物刮破,因此在穿线前应将管清理干净,将管日磨滑,穿线时要小心抽拉,以免损坏屏蔽层,确保电视图像、音质的清晰。
十二、消防、智能系统的探头安装不符合要求
1、现象
  (1)、探头安装松动、与墙、板、吊顶间有缝隙。
  (2)、探头与灯具挨得太近,灯具的热量影响探头的灵敏度。
2、原因分析
  (1)、施工人员在安装探头底座时没有认真找平、固定。
  (2)、安装平面窄小,预埋管盒时没有注意将探头与灯具的距离拉平。
3、预防措施
  (1)、增强施工人员的责任心,底座安装时一定要与极、墙面找平,安装探头时注意拧紧。
  (2)、一般情况下,洗手间的天花面积较小,往往使灯具与智能探头挨得太近,这时应适当调整灯具的中心点和探头离窗口的距离,保证两者的距离在50CM左右。公共走道天花顶上的消防探头,在预埋线盒时就应使之与灯具保持不小子50CM的距离(灯具保证在中心位置上)。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工中经常出现的问题及解决办法2

七、灯具、吊扇安装不符合要求1、现象  (l)、灯位安装偏位,不在中心点上。  (2)、成排灯具的水平度、直线度偏差较大。  (3)、吊链日光灯链条不平行,引下的导线未编又。  (4)、吊扇的吊钩用螺纹钢加工,成型差;钟罩不吸顶,接线盒外露。  (5)、阳台灯底盘铁板大落,生锈。  (6)、天花吊顶的简灯开孔大大,不整齐。2、原因分析  (l)、预埋灯盒时位置不对,有偏差,安装灯具时没有采取补救措施。

回帖成功

经验值 +10