土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教关于标幺值的计算!

请教关于标幺值的计算!

发布于:2006-10-13 21:42:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
已知发电机的额定值为 Sn=6MVA,Un=6.3kV,cosΦ=0.8,x’’=12.2%,若以Sd=100MVA,Ud=115kV为基准值,那发电机的电抗的标幺值是多少?
我看电力系统书上有个公式是 x*=x’’·Un·Un·Sd/Ud·Ud·Sn
但照这个公式算出来的结果和答案不一样,答案中的是1.63。
高手指点一下!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liu80906
    liu80906 沙发
    对。在实际在计算中,一般采用近似计算已能满足工程要求。
    2006-11-17 12:35:17

    回复 举报
    赞同0
  • xws0519
    xws0519 板凳
    终于有高手指点了,那实际在设计计算中,我们用近似计算还是精确计算?我看书上说近似计算一般都能满足要求了啊!
    2006-11-16 23:05:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 242 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家来讨论这样构成主变保护行不?

主变为分相式,低压侧套管CT在三角型内部,一头一尾各一组,分别与高压侧CT构成主变差动保护。这种接线是否能满足主变差动保护的要求?

回帖成功

经验值 +10