施工图审查—消火栓系统是否超1.0MPa的问题!

发布于:2006-10-13 20:50:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
刚做完一个工程,一类高层,建筑高度58m,地下室标高-5.7m,屋顶水箱间设有消火栓增压稳压装置,稳压泵扬程42m.
现在审图机构提出这样一个问题:GB50045-95(2005版)第7.4.6.5条 当最低消火栓与增压稳压最高值之和大于1.0MPa时应竖向分区.
他的意思是说:最低消火栓标高为-4.6m+建筑高度58m+稳压泵扬程42m=104.6m已经超过了1.0MPa,消火栓系统应该竖向分区.
审图机构的说法是否正确?

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 水人2号
    水人2号 沙发
    楼主的稳压泵的扬程选型是不对的,应该为P1详细见给水排水设计手册第2册P104页
    2008-07-16 16:31:16

    回复 举报
    赞同0
  • 平地一声雷
    静压1.0MPa应该依什么为标准,高规(高规上我没发现有加 稳压设备扬程来算静压的规定)?条文说明里有,自己先学习学习吧!
    2008-05-11 16:39:11

    回复 举报
    赞同0