土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问广东地区可以用TT接地系统吗?
一公共建筑,本来我设计的是tn-c-s,施工神人做成TT了,现在质检站不给验收。要改图纸。

全部回答(3 )

  • xuxizhong


    这个是否错了,引自公共电网,若在用户处N线接地,公共电网不成tn了吗!
    2013-03-21 17:11:21 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    当地的低压公共电网的接地制式是哪一种?
    王常余先生的《注册电气工程师自学问答》中1-43【对低压系统接地制式如何判别?】
    里面有如下论述:
    (2)低压公用电网的接地制式
    最终用户的电网电压都是低压电网,要判别低压电网的接地制式,必须确定低压电网来自何处?是来自供电局的公用电网,还是来自独立变电所的低压电网?
    对来自供电局的低压电网,同一地区(市)的接地制式是相同的,例如上海、广州、北京、天津等地区的低压公用电网都采取TT接地制式。
    ......................................。
    2012-03-29 04:45:29 来自 PC 评论 举报