土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 旁站记录范本

旁站记录范本

发布于:2006-10-13 19:06:13 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
表B2—18
旁站监理记录表
工程名称:承德医学院新校区30号医务所 编号:2006-000
日期及气候:2006年8月10日
多云 风力2-3级 21-31℃ 工程地点:
承德市农业科技特产桑蚕研究所
旁站监理的部位或工序:主体结构一层①-⑥轴,框架柱顶标高+3.55m
旁站监理开始时间:0年0月0日0时0分 旁站结束时间:0年0月0日0时0分

施工情况:主体结构一层①-⑥轴混凝土浇筑自0月0日0时0分开始至0月0日0时0分浇筑完毕,采用河北建设集团内部自制商品混凝土,塌落度为180mm±20mm,混凝土强度为C30mm,采用汽车运输,输送泵浇筑,施工人数为振捣工2人,钢筋工1人,木工3人,水电工3人,混凝土工9人,管理人员2人。混凝土振捣采用行星滚锥内部振动器。等

监理情况:经检查施工单位工长黄某到岗,混凝土开灌申请各项符合图纸设计及规范要求,材料准备齐全,同意进行浇筑。并告知框架柱开始浇筑时,底部应先浇筑一层50-100mm厚与所浇筑混凝土相同的水泥沙浆,再以浇筑第一罐混凝土时,制作一组标养试块。0时.4时.6时抽查混凝土塌落度为172mm 167mm.178mm.符合规范要求,未发生跑模.胀模。在浇筑过程中,实验员分别在1时.3时.5时.制作C30标养一组 同条件三组试块 等

发现问题及处理意见:(1.2时发现施工方从一端向别一端进行推进浇筑,要求停止改为,每排柱子由外向内对称地顺序浇筑,因预防柱子模板湿胀造成受推倾斜而误差积累难以纠正。       
           (2.4时发现振捣工振捣工艺不符合施工工艺要求,要求出使上岗证件,察看符合规范要求.随后监理告知,应垂直插入,并插入下层混凝土50mm,以满足上下层混凝土能结合成整体.每一振点的振捣延续时间,应使混凝土表面出现浮浆和不再沉淀为限,做到快插慢拔。 等
备注:采用河北建设集团内部自制商品混凝土 混凝土数量90立

施工企业:河北建设集团

项目经理部:新医学院30号医务项目部

质检员(签字):

0 年 0 月 0日
监理企业 :承德市城建监理有限公司

项目监理机构:新医学院一期二批城建监理部
旁站监理人员(签字):张乃迪