土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【求教】斜管沉淀池出水浑浊像牛奶,怎么办?

【求教】斜管沉淀池出水浑浊像牛奶,怎么办?

发布于:2012-03-28 10:46:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂使用BAF工艺处理生活污水,细格栅后加絮凝药剂进入斜管沉淀池,配水区肉眼可见大团矾花,而且感觉水清澈,可是取上来却发现水很浑浊,出水就更不用说了,整个池子就像牛奶,求教,怎么才能让出水清澈?
补充:配水区,穿孔墙(孔距池底1米5),斜管池,重力排泥,斜管距池底3米,斜管上清水区1米。投加PAC,池内PH值7.7。
图片看到的是每小时600吨污水进两座斜管沉淀池,各池长15米宽9米高6米左右,池内污水像胶体状。有时候同样的操作出水很清澈,能见斜管。如何稳定控制,没有发现规律。

自己回答,发现了药剂的问题,为什么没有规律,因为买的药剂参假了,一会是好药一会是假药。这假药(含量低吧)也有絮凝效果,但是上清液会有那种很重的浑白现象,好药沉降后上清液很透明。

[ 本帖最后由 weiyan166 于 2012-4-1 14:55 编辑 ]

010.JPG


011.JPG


配水区的絮状矾花很明显.JPG


斜管池水面的雾状.JPG


这估计是导致水面呈灰白浑浊的主要原因.JPG

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 胖了再瘦
    胖了再瘦 沙发
    《室外给水设计规范》(GB50013-2006)规定:斜管液面负荷可取 2~9m3/(m2·h) 。
    负荷设计没有问题
    2012-05-29 09:18:29

    回复 举报
    赞同0
  • tsunsky
    tsunsky 板凳
    2012-05-28 13:21:28

    回复 举报
    赞同0