土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 焊接钢管是否镀锌
我想请教一下大家:我们通常设计中写的焊接钢管(即:普通碳素钢电线套管)指的是镀锌的还是不镀锌的呢?

全部回答(8 )

  • qijianmin
    焊接钢管除在砼内敷设外壁可不防腐外,在其他场合内外壁都要进行防腐处理。现在工程常见防腐不到位,产生锈蚀严重。
    设计中常采用的焊接钢管是指:1、厚壁电线管 2、水煤气管 两者区别在壁厚。和镀锌钢管是两回事。
    2006-10-16 22:32:16 来自 PC 评论 举报
  • nhm2117
    谢谢大家!
    不过我去验收的时候,我去看到有些没有镀锌的焊接钢管进户处还没有穿线就烂掉了,所以我就很迷惑,到底是用镀锌还是不镀锌的呢?
    施工单位也老是来问焊接焊接钢管镀不镀锌,我都不知道怎么回答,镀锌么使用寿命长点,但造价高,不镀锌么就容易烂,
    而我又没有看到过规范里有明确说明的,你们知道规范哪里有说明吗?
    2006-10-16 13:05:16 来自 PC 评论 举报