土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 轴承过热是的原因及排除

轴承过热是的原因及排除

发布于:2012-03-28 09:33:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
轴承过热是的原因及排除

轴承在工作中超过正常温度的原因可能有:
1、轴承与轴颈贴合不均匀或接触面过小(配合间隙过小),单位面积上的比压过大,这种情况大部分发生在新机器试运转或换新轴瓦后;
2、轴承偏斜或曲轴弯曲、扭曲;
3、轴瓦质量不好,润滑油质量不符(粘度小),或油路堵塞。齿轮油泵供油压力太低,以及供油中断,造成轴瓦缺油,产生干摩擦;
4、轴承有杂物或润滑油过多、太脏;
5、轴瓦有不均匀的过度磨损;
6、压缩机安装时主轴与电动机(或柴油机)主轴联轴器没有找正,误差太大,致使两轴倾斜。
排除方法:
1、用涂色法刮研轴瓦,使其接触面符合要求,改善单位面积上的比压;
2、适当调整其配合间隙,检查曲轴弯曲、扭曲情况,视情况换新曲轴或进行修理;
3、用符合质量的轴瓦,检查输油管和齿轮油泵,使用符合质量要求的润滑油,检查调整油泵使压力达到要求;
4、清洗及更换新机油,调整好机油压力;
5、更换新轴瓦;
6、两机同心度要正,找平公差数值要符合机器说明书规定的数值。特别是压缩机与电动机联接用刚性联接时,更要注意找正。

DSC04745.jpg


DSC04744.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 842 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

12Hp热泵机高低压周期性波动问题求解

本人最近开发一台12Hp风冷热泵机组,在工况稳定的情况(环境温度20,进水15,出水55,水流量、环温稳定)下出现高低同时升高和降低的周期性现象;通过观察储液器前后的视液镜发现,当压力降低时得有一群气泡从视液镜经过,压力升高时则全为液体。初步怀疑是外平衡式热力膨胀阀选得过大,把膨胀阀顺时针调小情况还是没见改善;诡异的是我把膨胀阀调到最大高低压反而不再波动,但储液器前后的视液镜得能观察到液体中含有大量的气泡。请教各位前辈和高手,从理论上要怎么解释呢?小弟不才,望各位不吝赐教,谢谢! 另:压缩机选的是谷轮VR系列12Hp压缩机,膨胀阀选得是艾默生TCLE10-NW100(MOP充注)。低压在4公斤与5公斤表压间波动,高压在171公斤与23公斤表压间波动。

回帖成功

经验值 +10