土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ ABB低压断路器铭牌上的Ith与In是什么关系?

ABB低压断路器铭牌上的Ith与In是什么关系?

发布于:2012-03-28 09:03:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
比如一F1S型断路器铭牌上标注:Ith=800A,In=1250A。这里Ith是脱扣器额定电流,In是开关额定电流?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • guanz
    guanz 沙发
    明白了,看下面的图 008.jpg
    2012-03-28 11:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • guanz
    guanz 板凳
    Ith是PR121保护器上标注的;In是开关上标注的。Ith是保护整定基准,即延时及瞬时保护要引用的。要说壳架电流应是In才对,我也不敢确定。
    2012-03-28 11:42:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【探讨】照明配电系统断路器选择配合及电缆选择

1、断路器上下级选择配合问题 我一般选上级断路器额定电流比下级大两个等级。但大多时候照明箱是终端箱,进线断路器为三相,出线断路器为单相。通常出线断路器额定电流选16A,进线断路器再高两个等级就是25A了,这单相和三相咋谈选择性配合呢?2.有个配出回路是供围墙灯,灯具选5W节能灯,围墙有500m左右,均匀装70个灯,总功率下来才350W。我选vv-1KV-4x4电缆,依据是单相供电不超过距离100m,同时考虑适当的机械强度(总觉得500m距离太长了,怕线径细了不妥)。总觉得我的依据太牵强,350W弄三相4平方电缆供电,是不是高射炮打蚊子的笑话呀.

回帖成功

经验值 +10