常高压消防系统能否不设水箱,用气压给水设备代替

发布于:2004-03-16 17:16:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做了一个厂房,计算所须消防用水量为:14.6L/S,消防压力0.54MP,原厂区外网压力只有0.35MP,我认为必须设增压泵带消防水箱,可我们主任说用一套气压给水设备就可以了。求各位前辈指点!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xyzhong
    xyzhong 沙发
    一套气压给水设备是可以,但要存十分钟水量。不合算。
    2004-03-17 09:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • redghost777
    redghost777 板凳
    同意楼上的说法,你们主任应该是靠关系上去的~不然怎么能做出这个决定~
    2004-03-17 00:50:17