土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 1250KVA变压器高压电缆选型?

1250KVA变压器高压电缆选型?

发布于:2012-03-27 17:22:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1250KVA变压器距离110KV变电站1KM左右,需要用多大的电缆合适呢?YJV22 3*70mm2的可以吗?
谢谢!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xinshiji168
    xinshiji168 沙发

    谢谢!共用和专用指的是什么呢?
    2012-04-11 07:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • ahha2001cn
    ahha2001cn 板凳
    呵呵,看样子各个地方特色很明显啊!不过我觉得主要还是要看两点,首先你的高压线缆是专用,还是公用?若是公用电缆那截面就不好讲了。再则应该充分考虑动稳定因素,根据上级变压器的短路容量进行计算。
    2012-04-10 21:37:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 429 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地引出线在变压器内出现互相放电

请教高手:高抗或变压器的铁芯和夹件的接地引出线在变压器内出现互相放电的现象是什么原因啊?