粉丝
热泵工程
4.67 万条内容 · 414 人订阅
阅读下一篇
已知供冷供热时,但埋管多长与土壤导热系数的关系,如何测量土壤导热系数,以及如何计算管长。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
fwangm
沙发
地源热泵进入中国时,很多换热量的数据是来自加拿大或美国的,70-110W/M(井深);其实这个数据跟地下地质情况,土壤温度,地下水流动情况都有关系!一般对小系统(钻井数量不多)来说,70W/M或80W/M不会影响系统运行,也不会有什么冷热平衡问题;但对于大系统(几百口井甚至一千以上)来说,这个数值对系统的影响会比较大,条件允许的话可进行换热测试,另外,冷热平衡也必须考虑,如楼上所说,对系统长期运行很有关系;
2008-07-23 17:14:23
赞同0
-
t513721
板凳
我们一般做是55W/井深。效果可以
2008-07-22 23:52:22
赞同0
加载更多上海地区一般取70W/M(井深,单U);
回复 举报
回复 举报