土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 埋管式地源热泵地下每米井深换热量设计讨论

埋管式地源热泵地下每米井深换热量设计讨论

发布于:2006-10-13 16:03:13 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
大家说说你们你们地下每米井深换热量定的多少?包括 地方 每米井深一般取?W/m 井深 实例 等
我们在山东,设计时考虑到机组压缩机产生的热量,也就是说我们地下换热量是案冷负荷加上机组功率确定的,每米井深一般取80W/m 我们使用双U管。从资料上看,一般都在60w/m ,所以跟我们的相比,我们的显得比较大,但是我们工程运行情况良好。我们井深一般是85-100m

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • fwangm
    fwangm 沙发
    地源热泵进入中国时,很多换热量的数据是来自加拿大或美国的,70-110W/M(井深);其实这个数据跟地下地质情况,土壤温度,地下水流动情况都有关系!一般对小系统(钻井数量不多)来说,70W/M或80W/M不会影响系统运行,也不会有什么冷热平衡问题;但对于大系统(几百口井甚至一千以上)来说,这个数值对系统的影响会比较大,条件允许的话可进行换热测试,另外,冷热平衡也必须考虑,如楼上所说,对系统长期运行很有关系;
    上海地区一般取70W/M(井深,单U);
    2008-07-23 17:14:23

    回复 举报
    赞同0
  • t513721
    t513721 板凳
    我们一般做是55W/井深。效果可以
    2008-07-22 23:52:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵——埋管长度与土壤导热系数的关系

已知供冷供热时,但埋管多长与土壤导热系数的关系,如何测量土壤导热系数,以及如何计算管长。