厂房消防图纸,和各位一起学习

发布于:2006-10-13 15:36:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一份图纸,图中有一些地方看不懂,需要向各位请教:
有一个长240米,宽60米,高9.6米的单层丙类厂房(胶合板车间),由防火卷帘分成两个防火分区,自动喷水灭火系统分2个系统,消火栓系统为一个系统,消火栓系统用水由市政管网供给,自动喷淋系统用水在室外设消防水池(自动喷淋设计说明中有,“自动喷淋系统设计水量为30l/s,火灾延续时间1小时,室内外消防水量为55l/s,消防水池容量为200立方”的说法),消火栓系统共设了10个消防水泵接合器,而自动喷淋系统没有水泵接合器。
现在本人不明白的是,1、该工程的消防水泵接合器,怎么设?需要设吗?根据GBJ16-87(2001版)第8.6.1的第四条,该工程的消火栓系统应该不用奢水泵接合器的。这样理解对吗?
2、自动喷水系统是必须设水泵接合器,对吗?
3、消防水池的容量计算对吗?“室内外消防水量为55l/s”是怎么来的?
另外就这个工程还有哪些需要注意的问题,请各位高手指教!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lhy.2003
    lhy.2003 沙发

    学习了,非常赞成版主的意见。谢谢!
    2006-10-16 14:19:16

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    1、不可以,坡屋面的喷头必须垂直于屋面布置。
    2、不知道你是哪里的,如果是北方的,可以考虑干式系统,但是要注意充水时间和喷头数的问题
    2006-10-16 12:51:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。