室外消火栓间距不超过120米,可发现很多设计65米 说要保证两个水枪同时到达一点 有这个必要吗?请教

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • liangfp
    liangfp 沙发
    如果有水泵结合器的话,还必须满足他的要求,
    2004-03-17 09:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • liangfp
    liangfp 板凳
    建规8.3.2三、室外消火栓的间距不应超过120m ,人家65米也对。
    2004-03-17 09:22:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帖子名称为空的旧论坛帖子!

1层设商业网点(面积40~60)的7F单元式住宅,消火栓系统用水量应为多少??是5L,还是按建筑体积确定??另外如果是5L的话,其水枪流量应为2.5L,使用那种水枪合适??(13MM水枪是否已经禁用!)各位帮忙啊!!