土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 帖子名称为空的旧论坛帖子!

帖子名称为空的旧论坛帖子!

发布于:2004-03-16 12:32:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1层设商业网点(面积40~60)的7F单元式住宅,消火栓系统用水量应为多少??是5L,还是按建筑体积确定??
另外如果是5L的话,其水枪流量应为2.5L,使用那种水枪合适??(13MM水枪是否已经禁用!)
各位帮忙啊!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cw030115
    cw030115 沙发
    16MM水枪,7米充实水柱时2.7L,12时3.7L,两个消火栓可能是7.6L左右>>5L,合适吗?那样说明中消防用水量怎么写?
    另外,情况是每个商铺40~60,共12个,而且商铺与一层房间相连,商铺与房间总面积288,两商铺与房间组合体之间用砖墙相连。各位讨论啊!!
    2004-03-18 14:51:18

    回复 举报
    赞同0
  • rain-lu
    rain-lu 板凳
    可以不设消火栓系统,若一层商业网点面积之和不超过100平方米,其他层是住宅。见设计防火规范GBJ16-87P277页。
    2004-03-16 17:25:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做了多年设计,真是越做越不明白了

做了多年设计,真是越做越不明白了,按说多层建筑的消防设计按规范做是没什么问题的,可最近消防队的审查意见弄得我都不会做事了。老师一向教导我们:多曾消防靠外救,高层主要靠自救,所以高层建筑设屋顶水箱、水泵房、一用一备水泵、地下水池等我很理解,可我们这的消防队不论什么情况,只要建筑够上设室内消火栓的,上述一切都的齐备。一栋五层的办公楼,就是逼着甲方屋顶水箱、水泵房、一用一备水泵、地下水池全做起。现我所有的图纸,只要没做到这些的,统统会被提一、二、三、四条未设计。

回帖成功

经验值 +10