做了多年设计,真是越做越不明白了做了多年设计,真是越做越不明白了,按说多层建筑的消防设计按规范做是没什么问题的,可最近消防队的审查意见弄得我都不会做事了。老师一向教导我们:多曾消防靠外救,高层主要靠自救,所以高层建筑设屋顶水箱、水泵房、一用一备水泵、地下水池等我很理解,可我们这的消防队不论什么情况,只要建筑够上设室内消火栓的,上述一切都的齐备。一栋五层的办公楼,就是逼着甲方屋顶水箱、水泵房、一用一备水泵、地下水池全做起。现我所有的图纸,只要没做到这些的,统统会被提一、二、三、四条未设计。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
cw030115
沙发
16MM水枪,7米充实水柱时2.7L,12时3.7L,两个消火栓可能是7.6L左右>>5L,合适吗?那样说明中消防用水量怎么写?
2004-03-18 14:51:18
赞同0
-
rain-lu
板凳
可以不设消火栓系统,若一层商业网点面积之和不超过100平方米,其他层是住宅。见设计防火规范GBJ16-87P277页。
2004-03-16 17:25:16
赞同0
加载更多另外,情况是每个商铺40~60,共12个,而且商铺与一层房间相连,商铺与房间总面积288,两商铺与房间组合体之间用砖墙相连。各位讨论啊!!