请教各位,前段时间作了个包头的项目,那边消防局说我的屋顶18立方消防水箱偏小,经他们的计算至少要30立方;还有叫我在地下室的配电房热交换机房、弱电机房和消控中心做喷淋。
我不知道有没有其他的朋友遇到过这样的问题,是怎么解决的!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xhg-xu
    xhg-xu 沙发
    版主的话真实啊.
    2006-10-17 23:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    按照一类高层考虑设计,水箱如果是消火栓和喷淋和用,不小于18立方即可。
    热交换机房、泵房可以考虑设置喷淋,配电间、弱电机房让专业公司做气体灭火。
    消防局的人都是一知半解的,你要耐心和他们给他们讲解、沟通,没办法,人家是老爷。
    2006-10-13 17:44:13