高压断路器瞬时动作电流一般整定为额定电流的几倍?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 蓝鸟
    蓝鸟 沙发
    知道了,很感谢斑竹。
    2006-10-14 15:44:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhujun_522
    zhujun_522 板凳
    IQB=KREL*KW*IKMAX/KI

    IQB 动作电流
    KREL 可靠系数 一般取1.3
    IKMAX 末端最大短路电流(三相短路)
    KW 是接线系数 两相两继时为1 两相一继时为1.732
    KI 是变比

    这样说 楼主明白没有?