选择消防管材究竟是按系统工作压力还是试验压力。比如我喷淋工作压力1.3MPa,试验压力就是1.7MPa.如果按工作压力选消防管,在试验压力情况下不是会爆管?

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • dq292481285
    dq292481285 沙发
    按实验压力,按照消防规范《消防给水及消火栓设计规范?2014版,工作压力超过1.2MPA ,得采用加厚钢管。
    目前我负责的一个消防项目自动喷淋系统,工作压力为1.16MPA,设计院采用加厚钢管,我们都是按普通钢管施工,完成到50%,甲方要求停工,除非设计院出变更改为普通管才允许施工,目前正在和设计院沟通中,我也想找到以前的里是工作压力小于1.2MPA而采用普通钢管的规范