混凝土侧压力的计算(取两式中教小值):
F=0.22γctoβ1β2V
F=γc H
式中 F——新浇筑混凝土对模板的侧压力,kN/m ;
γc——混凝土的重力密度,kN/m ;
to——新浇混凝土的初凝时间(h)可按实测确定。当缺乏试验资料时,可采用to=200/(T+15)计算(T为混凝 土的温度℃);
V——混凝土地的浇筑速度,m/h;
H——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度,m;
β1——外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0,掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2;
β2——混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度小于30mm时,取0.85;50~90mm时,取1.0;110~150mm时,取 1.15。
混凝土侧压力的计算分布图形如图所示,h为有效压头高度,h=F/rc 。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报