土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 教学楼低层喷淋系统水流指示器后需要装减压孔板吗?
  此教学楼分南楼北楼,北楼12层,南楼8层,1-6层喷淋水流指示器后是否需要装减压孔板?还有1-5层消火栓是否一定需要减压稳压栓?请高手指点

全部回答(2 )

  • sxqslyh
    多谢楼上回复!
    2006-10-14 13:15:14 来自 PC 评论 举报
  • nick_wujq
    要看你具体的压力是多少才能确定是否设减压,喷淋配水管入口超过0.4MPa宜设置,消火栓超0.5MPa就一定要设置。
    2006-10-13 11:44:13 来自 PC 评论 举报