教学楼低层喷淋系统水流指示器后需要装减压孔板吗?
教学楼低层喷淋系统水流指示器后需要装减压孔板吗?
此教学楼分南楼北楼,北楼12层,南楼8层,1-6层喷淋水流指示器后是否需要装减压孔板?还有1-5层消火栓是否一定需要减压稳压栓?请高手指点
发布于
2006-10-13 11:12:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
sxqslyh
多谢楼上回复!
2006-10-14 13:15:14
来自 PC
评论
举报
nick_wujq
要看你具体的压力是多少才能确定是否设减压,喷淋配水管入口超过0.4MPa宜设置,消火栓超0.5MPa就一定要设置。