土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教:为什么两个漏电保护器同时跳闸

请教:为什么两个漏电保护器同时跳闸

发布于:2012-03-26 20:03:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现象如下:
配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。
请问:
原因是什么?
如何检查确定故障位置?
谢谢各位前辈!
在线等。

说明:1.这两路不是同一相,输入相线分别是绿色和黄色,输出都是红色火线。
2.这是新建筑,刚交付使用。
3.跳闸的漏保是2P漏保,总开关是4P空开。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • zlj131425
    zlj131425 沙发
    应该是零线共用
    2014-04-22 17:26:22

    回复 举报
    赞同0
  • fisher619730
    fisher619730 板凳
    两个漏保后面的应该是两根N线(楼主说说的红线),掉闸是因为两根线有连接或两个合为一根用的。导致每一回路里的相线的电流和零线的电流值不同,以为漏电结果掉闸。
    2014-04-18 10:58:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流转换开关的作用

大家好,请教一下电流转换开关在电路中的作用是什么?下面附件1,电流转换开关的外形; 附件2:在电路图中的应用,因为太大,只是截了其中一相的接法,其他两项略有不同。劳烦相告,谢谢!!

回帖成功

经验值 +10