一栋2001年的6层砖混改造,一些墙体要开1500X2100的大洞使房间连通,现在用的是广厦建的模,开洞2边位置设置构造柱,上设置240X400的次梁,问下这样做法应该怎样施工?不准备做双梁先托,再拆墙,墙长3.7米

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kunhongyuan
    kunhongyuan 沙发
    同意楼上做法,注意区分承重与非承重墙。补充一下:“何载”应为“荷载”。
    2012-03-26 21:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    墙上打二个洞,一边一个,各穿二根钢梁,用钢柱顶住钢梁,柱底砧入楔子,将上部墙体何载转移到钢梁、柱上,就可以开洞做构造柱和过梁了,待28天后,拆除钢梁、柱