请教消火管径问请

发布于:2004-03-15 16:15:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个高度大于50米的高层住宅,塔楼低区是两条立管,地下室电梯前室那一段有5个栓,
原设计环管为DN150,但地下室电梯前室那一段通管太小做DN150过不去,能不能改成DN100
形成一个DN150大环和一个DN100小环

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lph
    lph 沙发
    如果设计流量是40l/s的话,肯定不行啦,DN100的镀锌管水的流速在5m/s时流量为39l/s,达不到设计要要求。
    2004-03-16 17:11:16

    回复 举报
    赞同0
  • liangfp
    liangfp 板凳
    四幢塔楼每个塔楼两条立管,地下室总管保持150,小环采用100可以,
    2004-03-16 10:49:16

    回复 举报
    赞同0