人防地下室顶板结构方案
人防地下室建筑面积接近1万平方,柱距8.4x8.4米,覆土1.2米,核6级,采用什么方案比较经济合理呢。
普通梁板式,普通无梁楼盖,预应力无梁楼盖,空心无梁楼盖,还有别的方案吗?
请各位同仁不吝赐教。谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • x1xqq
    x1xqq 沙发
    板厚可以适当减小,柱帽平面尺寸适当加大
    2012-03-26 20:54:26

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    无梁楼盖应该是最佳方案,但板厚可以适当减小,柱帽平面尺寸适当加大.
    2012-03-26 19:08:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室顶板错层的问题

框架结构室内的地下室顶板错层之后,夹层处(也就是地下第一层)角上的柱子配筋变得相当大,有什么合理的解释和好的处理方法吗,是不是程序任务出现短柱,剪力过大了?