土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 求教!净化区域管道夹层各类管道安装位置冲突,该怎样解决?

求教!净化区域管道夹层各类管道安装位置冲突,该怎样解决?

发布于:2012-03-26 15:10:26 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
求教:如题!
净化车间管道技术夹层中,各类管线较多!各专业主管线位置基本都在走廊空间,但安装高度不同!问题:
1、独立的各专业管线吊架,造成安装冲突?
2、是否可以在上一层管架梁上安装下一层的吊架?比如:由上至下为:第一层排风管,第二层送风管,第三层电缆桥架,第四层消防管道。这样可以解决管道吊架冲突问题,规范是否允许这样混合安装吊架?有没有安装依据?
谢谢!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • chachababy
    chachababy 沙发
    这种交叉施工冲突经常见,最好是由甲方或者总包出施工的大样图,合理分配施工空间,要是找规范的话,机电安装有说,小管让大管,水管让风管
    2012-03-31 23:37:31

    回复 举报
    赞同0
  • lanxi109
    lanxi109 板凳
    1. 各专业各做各的支吊架,肯定有冲突,特别是后施工的专业,有可能都没有空间了。
    2. 可以这样做,更准确的说应该是根据管线特点,进行空间布局,制作公共支架,出来的效果既美观,又不会冲突。各种管线布局还是有要求的,比如:风管在上,电气中间,给水管在下。
    2012-03-29 15:43:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 274 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天津暖通群号:31015986

天津暖通群号:31015986 欢迎大家加入 此群发展方向,初期 天津暖通群——中国暖通群——暖通群主会议,我们的发展是为了提供一个更好的沟通平台!!!

回帖成功

经验值 +10