土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 远距离单相供电,计算压降的疑问。

远距离单相供电,计算压降的疑问。

发布于:2012-03-26 13:47:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
导线为二根16mm2铝,距离3000M 电流5A 压降是26.25V ?还是26.25*2=52.5?
公式为 电阻=(导电率*长度)/面积 =5.25
压降= 电阻*电流=26.25
单相有二根导线,请问压降要不要*2?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • hkgd8848
    hkgd8848 沙发
    如果是一相线,一零线,电阻要乘以2了
    2015-01-29 10:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • hkgd8848
    hkgd8848 板凳
    仔细看了一下,题目没有说清楚,


    一般情况下,相线和零线都是同截面的,所以我理解,2根导线就是双导线并联,电阻降一半
    2015-01-29 10:37:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火区域配电问题

我做的一个工程:有甲类车间A,甲类车间B,室外是罐区(甲类);A处贴邻建造配电室,向室外罐区,甲类车间B供电。是否违反建筑设计防火规范?在工艺上,B车间只是与A车间相关的贮罐区。

回帖成功

经验值 +10