土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机回气压力低,无法正常工作了

压缩机回气压力低,无法正常工作了

发布于:2012-03-26 13:39:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在是一台单机拖3个库,3个库和2个库同时运行没问题,但是只用一个库,压缩机回气压力低无法正常启动,请问各位大侠,是怎么回事,要怎么样解决,新手请教,谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • nieshihua
    nieshihua 沙发
    压缩机的制冷能力大于冷库热负荷,俗称大马拉小车,可通过调整能量调节阀或换成小制冷量的压缩机来解决.
    2012-08-20 11:26:20

    回复 举报
    赞同0
  • 阎良人
    阎良人 板凳
    一个库风机运行时蒸发压力太低,只有给压缩机减载,
    应合理安排两个库同时运行。
    如果一个库需要较长时间运行(一个月以上)那只有并联一台小压机已节省能源。
    2012-06-04 15:27:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常用制冷剂特性介绍

乙醚(易燃、易爆、制取低温时蒸发压力低于大气压)CO2、NH3、SO2卤代烃(氟里昂Freon) 是链状饱和碳氢化合物的氟、氯、溴衍生物的总称。可以分为三类:  全卤代烃,分子中只含有氯、氟、碳原子,称为氯氟烃,简称CFCs;如R11,R12,R13等;  氢氯氟烃,分子中除氯、氟、碳原子外,还有氢原子,简称HCFCs,如R22;  氢氟烃,分子中没有氯原子,而有氢、氟、碳原子,简称HFCs,如R134a。