接地线这样搭接可以吗?
接地线这样搭接可以吗?
GB 50169—92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 第2.4.2条:接地体(线)的焊接应采用搭接焊,搭接长度钢必须为其宽度的2倍(且至少3个棱边)。由于不便焊接的缘故焊接只能单边焊接,但长度为其宽度的8倍,各位朋友:这样做也应该行吧?
发布于
2006-10-12 20:04:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
myserial
怎么会引起不安全?会引起什么后果?如果这样用需要注意哪些方面?焊接处已作防腐处理。没有重复接地,只是保护接地。请赐教!
2006-10-14 18:51:14
来自 PC
评论
举报
蓝鸟
里面可能有重复接地,要求要在1欧姆以下,应该能摇得出来,只是不安全,因为焊接的质量不好。还有就是要在焊接处做防腐处理,不然容易腐蚀。寿命也就不长了
2006-10-14 15:58:14
来自 PC