问一个消防电气问题

发布于:2006-10-12 19:48:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
图纸设计消火栓按扭是6根线,2根信号、4根到水泵房,我知道2根是水泵启动,还有2根不知道是干什么用的,有的地方用5根线也可以,不知道是省去了哪一根。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wjx478994
    wjx478994 沙发
    四根没问题,其他都是多于
    2009-01-03 22:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • q840514
    q840514 板凳
    楼上说的2根返回没有道理!应该是2根电源线才对!
    6楼说的有道理,不接入火灾自动报警系统时4根线就是起泵线和电源线,接入了就再加2根报警总线即可!