近来做了个厂区的规划及建筑设计。
原本设计时按老板说法将厂区的变配电房设置在其中一栋厂房的一侧,毗邻设置,单层,用防火墙隔开。
现在甲方要求将电房放到该厂房的首层的最边一跨,二层以上仍为车间。
我查了规范,只有说把电房独立设置,要10M间距的。没有找到毗邻设置或者设置在厂房首层的相关规定。
现求助如下问题:
1、电房毗邻厂房设置,用防火墙隔开,这样符合不符合规范要求。
2、假如按甲方的要求,把电房设置在厂房里面,又符合不符合规范要求。
整个厂区大概5万平方米,需要设置的电房负责其中的3万平方,其中包括6千平方的办公和6千平方的宿舍。
按甲方的说法,该电房大概需要负荷1000个单位(不知道是什么单位)的供电。还要又发电要求。
希望有了解相关规范或者规定的朋友给予解答,不胜感激。

本帖先是发在“法规规范”版,后来发现是否发在这里会好一点。呵呵。
  • ychgzsh
    ychgzsh 沙发
    如果是丙类及以下的应该都是可以的.可以按民用的来考虑.如果你是甲乙类的厂房就按规范3.2.7条来执行
    2006-10-13 11:10:13